主题:污水泵失控,大家看看有没有好的解决方案

点击:4762 回复:68

你还要重新配柜?好,能赚大钱
有必要吗?把1#泵不停机问题解决就可以了,再解决2#泵“抽风”问题就欧了。
用不用改电极式液位开关,查看一下浮球会不会卡滞,会就换。
替换很简单,高中低继电器接点分别替换浮球的对应位置,注意开闭点。
有专门的污水液位控制器(低感度)
电极可以用电极棒,配个电极座,你这个要4极(5极也可以用),按需要裁接电极棒4根,第四根最少要与低位同长,最好长些。
电极棒觉得不好装,可以用质量好的粗电线代替,用电线,前端要露出几cm线头,几根线绑扎在一起,下挂重物。
用电线做电极可能要定期处理一下。
说了一堆,其实很简单。
19-09-07 09:27

引用 蜀中之首 在 2019/9/7 9:27:08 发言【内容省略】

如果电极式的继电器能够动作灵敏,不受污水粪便油渍的影响,完全没必要改电路,多谢关于电极的讲解
19-09-12 02:19
原电路必须改,否则换什么液位检测都徒劳。
附件 image.jpg
这是你顶楼电路局部,这个1#泵除了断电,它会累死,先前提过,可能没看到。
低感度液位控制器更适合你的污水池,就是贵点
19-09-12 09:27

引用 蜀中之首 在 2019/9/12 9:27:27 发言【内容省略】

您改的图我看到了,只是看不清楚,可能是拍照没拍好,所以也没看明白,您这边有没有拍清楚的图
19-09-16 16:34
图不清楚在你原图,我是截顶楼图片
这个是局部放大
注意左边改过的绿圆圈部分,与有图绿方块部分,改了KM1的位置,加了低位开关信号。
你原图画了圆圈的KM1以为你发现问题
你看看原图1#电机能自己停机吗?
19-09-16 16:49
发现图没发上来表情  特补上
附件 untitled1.jpg
最后修改:2019/9/17 7:47:34
19-09-17 07:42
对,防卡住这一点很重要!!点赞!!!