登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:污水泵失控,大家看看有没有好的解决方案

点击:4762 回复:68

楼主还是建议你用压力变送器最安全可靠。原来我改造的一个热交换热水罐水位测量装置,各种磁簧啦,探针啦。总是无法正常工作。后来改成压力变送器那种得有4年了吧 从未出现过问题,话说你这个排污泵装置要想安全稳定的工作应该用西门子LOGO之类的智能控制器。没有排水时也要按照时间动作几次防止卡住。水位监测就用压力变送器这种。
19-08-11 15:50
污水液位使用超声波监控比较可靠。
浮球控制需要一段比较干净的水面,不然的话,浮球经常在水里上下,会逐渐挂上污物,份量超过浮力,就不会上浮失效了。
还要浮球开关本身质量正常,开关触片动作次数能够保证,否则也会有水或者没水不能区分,控制失效。
19-08-11 23:24
怕长时间运行就加一个定时继电器,时间一到自动复位
19-08-12 09:18
1、X4-4与200短接,高水位开关不受低水位控制;
2、增加一个低水位开关、2个中继、1个计时器,2个低水位接入2个中继分别控制,当两组低水位动作不一致是开始计时,时间到停止水泵。
19-08-12 11:42
这种我们也用过,确实不错的!并且成本也不高啊!而且这个要比浮球好太多了
19-08-12 19:03
主要问题在设计不合理,选型不合理
你要到的问题
1.有异物卡制浮球的灵活动作,不能避免就改用电子的,怎么也比水泵便宜
2.排污,就是高位泵起,超高备泵强排,低位停泵,你的泵起还要低位批准,奇葩设计
19-08-13 01:16
用双浮球的,浮球要缩短摆动幅度,能减少杂物的干扰。如果用单浮球,要加延时继电器防止水位接近临界点时频繁起停。
应该高位只控制开泵,低位只控制停泵。
19-08-13 07:13
杂物多,油质大,还是声波传感器更可靠一些。
19-08-13 10:26
非常简单的排污回路为啥要设计的如此复杂,没有意义,我对付它门就是拆。
最后修改:2019/8/13 12:02:49
19-08-13 11:58
厂里原来用液位传感器,也觉得有问题。
19-08-13 15:09

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯