引用 646270767 在 2019/8/10 20:28:05 发言【内容省略】
是不是两泵之间没有联动关系?主泵就是负责固定的污水高度,一旦超过固定高度 备泵工作。恢复固定高度。备泵停止。主泵继续工作,两泵 主/备没有选择。最后修改:2019/9/7 22:56:15
点击:4761 回复:68
引用 646270767 在 2019/8/10 20:28:05 发言【内容省略】
是不是两泵之间没有联动关系?主泵就是负责固定的污水高度,一旦超过固定高度 备泵工作。恢复固定高度。备泵停止。主泵继续工作,两泵 主/备没有选择。引用 超级大手 在 2019/8/10 20:36:04 发言【内容省略】
可以选择一号用二号备或者二号用一号备,在自动状态时,当一台故障导致热过载继电器动作,可以自动切换到另一台工作。浮球阀只是起控制水位的作用,高水位启泵,低水位停泵。引用 646270767 在 2019/8/10 20:45:40 发言【内容省略】
理论上是主泵先启,水位太高的时候备泵也启,主泵和备泵没有直接联动,地位浮球动作时主泵启;水位如果继续上升致使高位浮球也动作,备泵也启动;可是如果地位浮球没有动作(失灵),主泵自然也就不动作,水位升高致使高位浮球动作时,备泵此时也不能启动;这就是原电路的工作过程。主泵和备泵用转换开关切换引用 正式会员 在 2019/8/10 22:42:26 发言【内容省略】
一、根据你的表述,低位主泵启,高位备泵也启,如果低位浮球阀不能启泵,那么水位到达高位时备泵也可以启动的。引用 646270767 在 2019/8/11 10:51:07 发言【内容省略】
问题是我们单位的电路,如果低水位浮球阀没有动作,就算水位再高,备用泵也起不来,谁能看看我的电路有什么不合理的地方,如何改进才能使备用泵在高水位启动,并不受低水位浮球阀的限制