引用 bnnyygy 在 2019/8/1 20:25:56 发言【内容省略】

设置成1万速度会变得慢,建议4000,8000这些参数之间试一试,到时还有调节伺服的刚性
19-08-01 21:44
可以架一个百分表 ,来回走丝杠回原点看表值是否有变化,
19-08-02 08:57

引用 qq6314965 在 2019/8/2 8:57:47 发言【内容省略】

能具体说说吗,是什么原理?
19-08-02 23:10
位置偏移的问题解决了吗?我们的机床也有这种问题,
21-04-18 22:26
如果不是光编的,偏移这么多完全正常。如果是光编的,说明电机轴的精度不够。建议选用珠海台金的。
附件 横幅1200.jpg
21-06-21 13:57
可以看看接收脉冲数是不是正常,以前碰到过电源电压不足,导致脉冲不正常的情况。
21-11-17 15:40