登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:FX的外接直流电源怎么连接?
点击:1837 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1961149971
各位大神,三菱fx的输入端与外部24伏直流电源怎样连接,拜托急急!
最后修改:
2019/7/19 10:58:02
19-07-19 08:56
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
接这个的目的是什么,FX的输入端对应有内部电源的。
19-07-19 09:51
2楼
编辑
引用
管理
xlian
FX2N/FX1N等PLC输入端由PLC内部电源供电,需外接直流电源时,把直流电流的DC0V与COM连接;FX3以上的PLC的输入端需外接电源,COM即可以接DC0V构成PNP输入,COM也可以接DC24V构成NPN输入
19-07-19 10:16
3楼
编辑
引用
管理
1961149971
Fx3u的输入侧要接一个24伏的开关电源,漏型输入,就是不知道开关电源的+_端怎样连接plc的输入侧端子
19-07-19 10:20
4楼
编辑
引用
管理
机栝
看一下3U的用户手册,里面有详细的介绍
19-07-19 11:24
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你输入信号不用PLC上的DC24V电源,那么外部DC24V电源的+接到PLC输入公共端S/S上,0V接输入X0 X1。。。。。就可以了;
同样,外部DC24V电源0V接到PLC输入公共端S/S上,+24V接输入X0 X1。。。。。就也是可以的;
19-07-19 11:28
6楼
编辑
引用
管理
1961149971
非常感谢,祝各位周末愉快
19-07-19 17:03