登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:大家对小型壁挂式控制箱一般怎么做接地的?

点击:2051 回复:13

壁挂式控制箱,内有电机线接地,PLC接地,0V接地,柜体又比较紧凑,没有空间安装地排,那么怎样做才最合适呢?
用接地端子统一接触箱体,地线通过箱体接地吗?
19-07-15 21:39
附件 IMG_20190624_190847.jpg
楼主说的是这种接线端子箱吗?
建议加接地端子,专门的接地端子,然后通过接地端子上接地线然后再接到电柜里的地排
19-07-15 21:46
控制箱、控制箱、控制箱
19-07-15 21:51
本胖的接地有自己的习惯,不一定对,但一直这么接,感觉效果还是很好的,原则如下:
1、外壳接地,接的是最近的接地电极(就是打的地线),用于人体安全保护。不跟其他的“地”掺和。
2、变频器等等强电的接地,接从变压器端来的PE,如果没有,变频器外壳接上面的地,尽量把电气部分的地跟外壳脱开,悬空,但不强求。
3、PLC等控制系统核心的地,啥都不接,悬空。
4、工控机外壳(三爪插头中间那个头应该跟外壳是接通的),接1那个地。
综上所述,其实有三个地,悬空的控制系统地;人体安全的就地接地;强电系统的PE。
千万不要把变频器等等产生高频谐波的驱动设备的地跟PLC等控制系统的地接到一起,否则可能导致系统不稳定或者根本不能工作。
19-07-15 21:55
倒是想分开来着,那PLC接地悬空?通信线屏蔽层呢?信号线?
19-07-15 22:02

引用 gk_0 在 2019/7/15 21:51:09 发言【内容省略】

明白了,建议PLC接地和0V接地可以接一个地,至于电机接地建议还是接到专用接地排上
19-07-15 22:04
如果只有一个电机呢,也搞个地排?位置紧凑咋办?
19-07-15 22:09

引用 gk_0 在 2019/7/15 22:09:31 发言【内容省略】

不搞地排,建议和进线电源的地线接在一起
19-07-15 22:13

引用 gk_0 在 2019/7/15 22:02:10 发言【内容省略】

PLC接地悬空没问题,本胖一直都觉得有些PLC还设置个接地端子干啥,吃饱了撑的。
通讯线的屏蔽层,其实也可以悬空,或者接通讯(假设是485吧)的地(有些标的是SG)。
本胖做过试验,西门子的DP线,安装上学时候学的,应该单端接地,但西门子的标准接法是双端接地。于是本胖做了个试验,在有变频器的情况下,分别试验单端接地、双端接地、双端不接地三种情况下的干扰情况,发现最差的就是书上学来的单端接地,双端接地、不接地好像差不多。但本胖觉得如果干扰更强烈的情况下,双端接地应该更好一些吧。
19-07-15 22:14
有位置搞个地排,没位置就压接在一起好了。
19-07-15 22:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯