主题:大家对小型壁挂式控制箱一般怎么做接地的?

点击:2051 回复:13

这个取决于你外部有多少个接地.如果只有一个,把内部各种接地套一起,压装箱子里面的接地螺栓上,一起引出到外部接地.
如果有多个接地,那还是接地条分开好.
19-07-16 07:23
接地我觉得可能设计阶段考虑的全面是一回事,现场情况又是一回事。
电机和外壳接地我是优先考虑,要么共用附近的接地极,要么通过上端的动力线的接地与远端共用。
PLC及0V的接地如果控制箱附近没有专用的信号接地我就不接了,两个都不接0.0
19-07-16 09:28
看来你也是个另类,跟本胖一样。信号地如果和强电地接一起,如果碰巧电气部分有个500KW的变频器,那么PLC采集到的数据就乐子了。
19-07-20 09:27
师傅您这个是中接盒吧