登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:信捷PLC DRAVI 指令
点击:4171 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
久别的人OgyA
信捷PLC DRAVI指令启动停止太猛可以加个寄存器来调加减速吗、
19-07-13 21:38
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是XD系列,如果是要在系统参数块配置的,
19-07-13 22:15
2楼
编辑
引用
管理
莫头脑
D8230 D8231
19-07-14 01:06
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
我记得信捷XC系列,一个程序里定位指令DDRVI/DDRVA只能用其中一个,,哎!
19-07-14 12:35
4楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主这是控制伺服驱动器,还是步进电机。如果是伺服调节一下伺服刚性或者这减速
19-07-14 14:39
5楼
编辑
引用
管理
久别的人OgyA
XC3 的步进电机
19-07-15 11:13
6楼
编辑
引用
管理
久别的人OgyA
D8230 是Y0 吗 D8231 是Y1吗
19-07-15 11:17
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
久别的人OgyA
在 2019/7/15 11:13:36 发言
【内容省略】
19-07-15 17:23
8楼
编辑
引用
管理
1657074187
可以直接在伺服驱动器里面调的
19-08-09 19:31
9楼
编辑
引用
管理
诚邦
相对定位指令,指令上有加减速的赋值,不要写太高,比如 DRVI K10000 K200 Y0 Y4,其中K200是加减速
19-08-10 08:43
工控新闻
2025 倍福自动化新技术研讨会
西门子携手皇家小虎,以百年工业基因重铸速冻食品数智化超级工厂
11万+人次!5000+海外买家!2025 AGIC+IOTE深圳物联网展盛大收官,2026相约再聚!
华龙工鸿工业操作系统发布,PLC和具身智能工业机器人迎来“鸿蒙”底座
中控技术PLC助力全球最大26MW海上风电机组顺利安装
满屏硬核,燃爆制造业!一文看懂汇川技术17款“破局利器”
一图读懂新时达电气股份2025年半年度报告
西克重点推介 - 基础型安全光幕-deTec4 Core 系列
更多新闻资讯