主题:水路和气路一块进行PID整定的求助

点击:1331 回复:12

我们打算恒压供水供气喷雾,水路和气路一块进行PID整定,相互影响较大,各位有什么经验吗?
19-07-13 20:10
水喷雾的方式有几个
1.超声波雾化
2.增压通过专用雾化头雾化
3.用压缩空气和喷枪配合雾化
楼主题目中应该是第三个,这个方案中主要是保证气压的稳定性就可以
19-07-13 21:08
你是要串级?
19-07-13 21:35
没错,我们就是用压缩空气将水打成雾,只不过受限于水阀的调节灵敏度,我们用一个调压模块控制水泵的电压来保持恒压供水,这样下来水泵的波动范围过大,水压的PID不好调控。
19-07-14 08:08
暂时水路和气路各自调的各自的PID,两个PID串起来会稳一点吗?
19-07-14 08:09
确定水压要比较稳定可以考虑变频器恒压供水,那样水压波动很小
19-07-14 21:32
我们用的是一个直流水泵,变频器调不了吧
19-07-14 22:11
是为了保证最后面的控制稳定,不能两个都很稳定,前面的可能波动大点.
19-07-15 09:42
学习了解一下。
19-07-15 14:29

引用 AdawaQqztWqv 在 2019/7/14 8:08:26 发言【内容省略】

实际用水量稳定吗,如果实际使用波动很大就不好调节,否则就是PID参数没控制好
19-07-15 17:35