主题:隔离开关是断路器吗?
点击:2045 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,搞不清这二者的关系,
19-07-05 10:20
1楼
编辑
引用
管理
346953791
不是,两个是有区别的。。一个是隔离开关。。一个是断路器。用途就不一样。。
19-07-05 10:29
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
断路器是可以带负载拉闸合闸的,隔离开关不行。合闸时先合隔离开关再合断路器,拉闸时先断开断路器再断开隔离开关
19-07-05 10:43
3楼
编辑
引用
管理
xlian
断践器可带负载开合闸,隔离开关不允许带负载开合闸
19-07-05 11:14
4楼
编辑
引用
管理
limassol
隔离开关没有灭弧、过流跳闸等
19-07-05 11:48
5楼
编辑
引用
管理
秀空
不一样的,
19-07-05 12:09
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
隔离开关没有过载或短路分断能力,只能认为是不带保险的刀开关,可以说成是分断开关。
19-07-05 12:29
7楼
编辑
引用
管理
truezhang
这样说的话,断路器应该也具备隔离开关的作用吧?
19-07-05 12:40
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
隔离开关有明显的可见的断开点(触点断开可见),以便操作人判别是否断电。
而断路器分断后,有谁能看到触点已经断开?(并非操作手柄断开)
19-07-05 12:49
9楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
隔离开关应该是功能定义,不是结构形式定义,包括刀闸、负荷开关和有明显断口的断路器。不同行业和地区也有一些不规范的俗称,比如济南一般把跌落开关叫“自坠”,负荷开关叫刀闸。
19-07-05 12:55