登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频恒压一拖一

点击:1355 回复:23

只更换了燃烧部分。原来是燃煤的,现在不让排放。改为燃气的。正在装配中。图有问题吗?
附件 IMG_20190705_110240.jpg
附件 IMG_20190705_140813.jpg
附件 IMG_20190705_111548.jpg
附件 IMG_20190705_151240.jpg
附件 IMG_20190705_140548.jpg
最后修改:2019/7/5 18:43:55
19-07-05 15:46
哦,如果是这样,那就把循环水压力信号接入变频器,加一个PID的压力外环控制变频器的输出频率(或输出转速)。然后补水装置自成系统,保证水箱的循环水位在一个允许的范围。不就ok了吗?
19-07-05 16:11
煤改气的成本不低,原来是直接换锅炉,也许现在有创新
为节能,现在都用温差+限最低频率,组合控制循环泵和燃烧器火焰风门
为环保还有排放检测
挺复杂的,双良/远大/同方/张家口工学院....都有很好的模型
19-07-07 23:28
这是复杂的东西做的多了,突然来个简单的不知道怎么做了
19-07-08 09:49