登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:QJ71E71-100作Modbus TCP 客户端请教

点击:3329 回复:4

用GX-works2的通信协议支持功能,把协议下载到模块中,运行时能和C24一样用G.CPRTCL指令吗?
还是用手册上的先打开端口,ZP.OPEN指令,然后在ZP.BUFSND指令?如果用这两个指令,协议支持功能貌似没什么用了
19-06-27 18:25

引用 deweg 在 2019/6/27 18:25:45 发言【内容省略】

QJ71E71-100没用过,但是我用FX5U做Modbus TCP客户端的时候,OPEN指令、CLOSE指令都是必须的!协议支持功能里选Modbus TCP后可以省去你编写Modbus TCP报文的时间!
19-06-27 21:07
协议支持功能里面有modbus TCP选项,下载到模块里面后,应该是把端口打开,然后发送就可以了。但是这个发送命令Q手册上没有。串口发送命令G.CPRTCL说明在L手册上才有。如果按照Q手册上的命令,那这个协议功能好像没说明用。
19-06-27 21:48
楼主,问题解决了吗?
19-07-08 17:26
用通讯协议支持功能,E71做客户端,设置号打开端口,打开端用GP.ECPRTCL指令,就可以通讯
19-07-08 17:55

工控新闻

更多新闻资讯