ycwmjw
启动按钮一按,控制回路断路器就跳闸。
电源主接触器的自保回路有短路。
大车控制器,的限位触点的灭弧罩脱落,卡在触点与壳之间,短路。恢复安装牢固。排除故障。
19-06-09 00:10
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是说对地短路吗?有电路图的话,表达会明白些。
19-06-09 18:28
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
看来是有经验的说,配图更佳哦
19-06-09 21:36
3楼
编辑
引用
管理
gc666
是对地短路啦....
19-06-10 06:40
4楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
凸轮的灭弧罩没装好造成的么