最后修改:2019/6/11 16:00:02
点击:2525 回复:40
引用 超级大手 在 2019/6/7 9:16:17 发言【内容省略】
这个简单,是不是时间继电器有普通触点,也有延时触点;然后就是风机必须延时停止?当然,加入温控是应该的引用 超级大手 在 2019/6/7 13:41:30 发言【内容省略】
是我个人觉得理解费点劲,因为我见过的东西少,见笑了引用 82252031 在 2019/6/7 20:04:13 发言【内容省略】
谢谢您,仔细分析了我的图。九号线后面是总高。是温控表输出点。加热由温控表自动控制。风机启动后有效。夏季时可把时间继电器调整为零秒或者一秒几秒都可以。这样就不会延时停车了。引用 超级大手 在 2019/6/7 22:20:06 发言【内容省略】
楼主见笑,我是外行电工,只看过少量的电路图,所以对于楼主画的横版图看着有些费劲。多谢楼主鼓励,以后请大家多指教