登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:新风加热箱改造,

点击:2524 回复:40

一个LOGO 就解决了 程序在家调好,到现场一接线就好了,都用不上俩小时null
附件 1.jpg
最后修改:2019/6/6 10:50:17
19-06-06 10:47
固定的运行程序不行。要根据室内的空气状况和室内外的温度。实时变化调整。机动性很强。必须采用常规控制。这是个大神级能解决的问题,准备 下周二凌晨三时看看,
19-06-06 12:08

引用 超级大手 在 2019/6/6 10:12:29 发言【内容省略】

冬季模式是什么意思?夏季难道也需要加热吗?不了解当地的温度状况,冬季模式具体是实现什么功能?
19-06-06 17:04

引用 正式会员 在 2019/6/6 17:04:16 发言【内容省略】

冬夏模式。顾名思义。就是冬天需要加热。加热停止时。风机需要延时停止。夏季。不需要加热。加热回路控制被解除。风机可以正常停止,
19-06-06 17:16
欢迎大家用图交流,实际一点,纯技术贴,三言两语的提示,然后呢?咋办?有时文字是解决不了问题的。我自己也画了一个图,想和大家的想法比较一下,取长补短,选择一个最佳方案。我始终认为论坛上没有解决不了的问题。
最后修改:2019/6/6 17:33:10
19-06-06 17:27
参照8楼师傅的延时停风机图,绘制下图,不知道符合不符合楼主的意思,希望可以帮助楼主做个参考
附件 P90606-193018.jpg
最后修改:2019/6/6 19:34:31
19-06-06 19:33
再改进一下
附件 P90606-210407.jpg
19-06-06 21:05
本人建议你加一个LOGO PLC带模拟量采集外部温度。!程序呢一个冬季模式一个夏季模式,温度范围切换季节模式。
剩下的就很简单了,几个接触器带电机就OK了。  或者你可以加一个手动切换模式的按钮装在柜内。也很安全。
最后修改:2019/6/6 21:37:33
19-06-06 21:30
加热箱除了用温控外,还要有单独配置一个机械温控开关,主要作用是保证在温控失灵持续加热状况下超温时候可以断开加热从而避免火灾,其他的逻辑控制用PLC去控制都是比较简单的任务
19-06-06 21:50

引用 正式会员 在 2019/6/6 21:05:23 发言【内容省略】

附件 IMG_20190607_071645.jpg
   您画的图很成立,根据我看图习惯我重新整理了一下。
最后修改:2019/6/7 7:56:38
19-06-07 07:51

上一页 下一页