登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:正反转互锁
点击:2639 回复:43
楼主
编辑
引用
管理
feiyonglou
这是那个工程师设计的柜子,电动机用交流接触器控制正反转竟然没有互锁,开关上也没有。
19-06-03 22:07
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
关键是运行过没有 真是这样就太危险 了呀
19-06-03 22:57
2楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
嗯(⊙_⊙),不太妥当啊。希望重视。
19-06-04 00:20
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
是不是用按钮互锁了。
19-06-04 00:30
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
仔细看986/19就是互锁,
最后修改:
2019/6/4 4:09:17
19-06-04 03:57
5楼
编辑
引用
管理
711022027
引用
超级大手
在 2019/6/4 3:57:31 发言
【内容省略】
1986还有一个只看到19的线号是接入线圈A2的,并不是互锁。接触器上常闭触点没有用起来。
有的接触器是机械连锁,这要拆开才能看到。
如果是PLC控制,在程序中互锁,但是万一接触器损坏触点粘连,就会发生危险。
还有一种是旋钮控制,机械上不会同时输出二个信号,但是接触器损坏触点粘连,一样会发生危险。
我设计安装的正反转电路,在程序中有互锁,在接触器也有互锁。
19-06-04 07:32
6楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
按钮也没有互锁吗?
可能多此一问了,楼主说的开关是不是就是指的按钮。
最后修改:
2019/6/4 7:47:29
19-06-04 07:46
7楼
编辑
引用
管理
646270767
市面上有一种互逆的接触器,就是靠机械互锁的。
19-06-04 07:50
8楼
编辑
引用
管理
卢学斌
看着状态有人修过,接触器0901,没有常闭触电,可能最初是由互锁的,但是维修买的配件不对就给拆了。接触器都成万国博览会了。
19-06-04 08:02
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
卢学斌
在 2019/6/4 8:02:03 发言
【内容省略】
严重同意,出厂不可能接触器还分几个品牌的,应该是前期的机械互锁改成普通接触器了
19-06-04 08:12