登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:正反转互锁

点击:2637 回复:43

引用 711022027 在 2019/6/4 7:32:46 发言【内容省略】

图片能正拍一下吗?,0901右辅助点就是用来互锁的。
19-06-04 08:40
这个可以改一下,不然有点危险。
最后修改:2019/6/4 8:52:58
19-06-04 08:52
附件 Shot026.jpg
接触器右边是常闭触点21与22,仔细看21上面并没有接线,能看到下面A2线包的接线螺丝。如果是有接线,线应该挡住下面的A2接线螺丝。
19-06-04 09:38
大佬 你说一下 如果粘连了 还有啥互锁能起作用
19-06-04 10:10

引用 卢学斌 在 2019/6/4 8:02:03 发言【内容省略】

0901是带一对常闭触点,0910带一对常开触点,一张图片上三种品牌接触器,看来是经过多人维修。没有连锁不放心自己改下线路也是简单的。
19-06-04 10:10

引用 卢学斌 在 2019/6/4 8:02:03 发言【内容省略】

21-22 (nc-nc)不就是常闭触点吗
19-06-04 10:36
林子大了什么样的鸟都有,上次看到一台自动糊盒机所有零线都是用双色线的,这个电路有可能是在设计时没想到,也有可能是接线时偷懒了。
19-06-04 10:51
没事,最多短路跳闸了。
19-06-04 10:52
如果用接触器的辅助常闭触点互锁连接的话,当正传接触器触点发生粘连,那么正传接触器的辅助常闭触点不能复位闭合,那么反转接触器线圈不能得电,不会发生相间短路危险。
19-06-04 10:53
按保护功能上来说,接触器互锁只能防止相间短路的发生。
   就触点粘连来说,只有一个触点粘连,只是电机端子带电,不能反转,如果二个触点粘连,那么电机过流,热继电器动作,接触器上面的断路器应该跳闸(如果电流选择合适的话),如果三个触点粘连,电机不能停机。
   以上都是基于原理分析的,实际上触点发生粘连,一般由于电机损坏过流,相间短路情况下发生的。
   一般设计控制线路,比如正反转电路,首先控制不能乱,PLC内部互锁,在任何情况下只有一路可以输出,在外部,接触器需要互锁,当接触器发生粘连状态,PLC是无法知道的,所以要依靠接触器触点互锁,防止二个接触器同时吸合的事件发生,至于过流与短路,应当由断路器保护。
19-06-04 11:24

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯