登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:开关柜上下级“协调保护”,为什么电源必须经过过一级一级的开关柜?

点击:1354 回复:10

谁能从专业的角度解释下开关柜上下级“协调保护”这个词?
为什么电源一般不直接到电机起动控制柜的,必须要经过一级一级的开关柜。
这边遇到过一个问题一时让我有点蒙,现场机组及起动柜均到位,但上级的开关柜均为安装好,业主强行要求24小时试运行,直接取了临时的380V电给110KW电机用,电缆规格为3*185+1*95,虽然有150m左右长但也算勉强够用。
但我直接以上端保护没有为由拒绝了,虽然起动柜内相应的保护也基本都有,但我们从来没这样试运行干过。
最后修改:2019/6/3 11:18:56
19-06-03 10:43
直接现场保护,直接现场试车是可以的吧.
分级保护,是因为各级管的设备不同,类型数量不同.
保护的话,先自己最近级.如果越级,会造成除了自己以外,无关设备大面积的停机.
19-06-03 11:29
配电线路具有动作选择性,保护选择性如图,参考看看~
附件 image.jpg
19-06-03 11:36
试是可以的,已经试过了,启动成功,运行几分钟。现在是对方要求24小时连续运行,起动柜前端什么都没装,直接从老变压器拉了一根临时电源。
19-06-03 11:53
先检查一下老变压器的容量.
把起动柜里的保护整定好.
把事故预案做好,领导签字,24小时派持证电工监护,就试吧.
19-06-03 12:09
不同的保护级别,其整定值是不一样的。
19-06-03 12:26

引用 pqsh 在 2019/6/3 12:09:16 发言【内容省略】

是的,排除掉我们供货的质量问题,如果要试,出问题他们自己负责,我是这样说的,他们自己也不敢肯定。
19-06-03 12:36

引用 yutianhe95 在 2019/6/3 11:53:49 发言【内容省略】

楼主做的对,如果发生意外,直接变压器的熔断器熔断,直接导致,所有从变压器用电的设备停机
19-06-03 12:39

引用 jint 在 2019/6/3 11:36:16 发言【内容省略】

我理解的从三个方面说就是变压器+电缆+机组
机组保护,起动柜设置有;
临时电缆的过载/接地保护如何实现?
变压器的短路过载保护如何实现(即使取电的变压器容量满足要求)?
19-06-03 12:40
能量分配的需要,或保护要求等。
19-06-03 20:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯