登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:继续纠结电机电缆选型,请各位给看下这个表能用么?
点击:1758 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
ddt250
各位给看下这个表。
主要是用的BVR铜芯电缆
电缆国标,长度30米内,穿铝皮波纹管,能用么?每次都纠结。
最后修改:
2019/5/20 11:46:06
19-05-20 11:44
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
电机功率是多大的
19-05-20 11:57
2楼
编辑
引用
管理
ddt250
200kw重载,标称额定电流365A,电缆12米左右,3根BVR穿铝皮波纹管
19-05-20 12:02
3楼
编辑
引用
管理
lvpretend
这是单芯的,电缆是多芯,这个表不能用。去大电缆厂网站下载数据手册,里面很详细。
19-05-20 12:06
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
ddt250
在 2019/5/20 12:02:25 发言
【内容省略】
那就用120的好了
19-05-20 14:27
5楼
编辑
引用
管理
ddt250
有没有公式或者表格啥的,我每次选都得纠结好半天。可能有强迫症的问题。
19-05-20 14:32
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
19-05-20 14:40
7楼
编辑
引用
管理
646270767
电缆的载流量在敷设时受各种因数的影响,为了安全起见我一般都按照每一千瓦一平方毫米来选择电缆,如果距离短、负载比较低、环境条件比较好的情况下可以适当减小电缆的截面积进行选择。个见,仅供参考
19-05-20 14:50
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
应该能用。我看差不多的参数和指标。200kW电机,电流在400A左右,所以,要看参数表,双50平方电缆即可,如果用不并联应用那线径就要很粗了,而且价格也会很贵吧?
19-05-20 15:06
9楼
编辑
引用
管理
ddt250
我有强迫症啊,各位大佬给个参数表好不好,我不知道这个数字怎么来的心里不舒服啊
19-05-20 15:11