将继电器处给的启动信号线拆除试试。
19-05-18 20:12

引用 1130366264 在 2019/5/18 20:07:03 发言【内容省略】

建议把继电器头拔下来,看看还运行吗
19-05-18 20:28
把线拆下还运转?手动面板直接停机能否停机?
19-05-18 21:04

引用 qq362176248 在 2019/5/18 20:28:37 发言【内容省略】

拔下来还是运行
19-05-18 22:12
看图一共接了两组线,是不是其他回路没断开,既然拆了线能停就是外部线路的问题了,仔细检查一下。
19-05-19 08:08

引用 1130366264 在 2019/5/18 22:12:07 发言【内容省略】

根据楼主在三楼的回复,拆线就可以停,建议楼主检测继电器到变频器直接连线。
19-05-19 09:46
统一回复,这个问题找到了,有一个变频器启动信号线接反了!