登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三菱变频器fr-e700不能停止

点击:2198 回复:17

如图所示这两根线不通(万用表测量过了)变频器还在运行!请教下还要改什么参数才可以让它停止!参数p79现在为3
附件 IMG_20190518_155331.jpg
附件 IMG20190518153251.jpg
最后修改:2019/5/18 15:59:05
19-05-18 15:58
79为3,启动是通过STF或STR来控制的。确认测量没问题?直接断开试下
19-05-18 16:50
附件 Screenshot_2019_0518_170627.jpg
79改成3是内部外部同时起做用。
建议楼主手动按stop键,应该可以的。
另外改成2是试一试,STR和
STF在试一试
19-05-18 17:11

引用 fumz78 在 2019/5/18 16:50:59 发言【内容省略】

确实测量不通。但是拆出任意一根就可以停
19-05-18 17:33

引用 qq362176248 在 2019/5/18 17:11:17 发言【内容省略】

和这个变频器一样的参数都是3,都可以停
19-05-18 17:35

引用 1130366264 在 2019/5/18 17:33:53 发言【内容省略】

拆除就停,怀疑是不是外部接线有问题啊。楼主外部接线是靠什么断开的。
另外楼主检查一下接线端子周围是否导电,怀疑端子周围环境不太好,意思就是接线有毛刺,导致这样的
最后修改:2019/5/18 18:20:18
19-05-18 18:18
去掉之前两个接线,自已换根线单独接通、断开测试下看行不行。
19-05-18 18:58
你是不是两种启动模式
19-05-18 19:43
把SD端子上线拆下来;
还不行按面板上STOP键;
19-05-18 20:01

引用 qq362176248 在 2019/5/18 18:18:29 发言【内容省略】

启动信号是继电器给的,继电器是plc输出的,继电器断开变频器还是在运行!
19-05-18 20:07

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯