主题:PLC新手求教 ,三菱PLC控制步进电机接线动不了。
点击:4313 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
81956098
三菱PLCFX3U-48M 接TB6600升级版驱动器 接42步进电机
接好通电后用手转不动,但感觉有震动感,PLC程序运行的时候,电机有一点点反应就是不动,求教 是啥 原因。
PLC程序还是特地从工控网 下的程序应该不会错。
19-05-10 18:00
1楼
编辑
引用
管理
81956098
请大佬 们 帮帮忙。新手不懂
19-05-10 18:01
2楼
编辑
引用
管理
wg4810
看下PLC是晶体管输出型的吗?型号MR的不能用于伺服或步进
19-05-10 18:18
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
先单独用个定位指令,执行后看PLC脉冲输出点亮后,电机能否转动。
19-05-10 18:34
4楼
编辑
引用
管理
81956098
单个的也用过也是一样的。接线没有错吧。那个驱动器的细分有没有关系
19-05-10 19:24
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电机接线看下是否正确;
19-05-10 20:05
6楼
编辑
引用
管理
81956098
电机线正确的,两线搭上电机用手转有阻 力。。两组都一样,一组接A+ A-,另一组B+B-
19-05-10 20:33
7楼
编辑
引用
管理
511622abc
你得用晶体管输出的plc.应该用48mt
19-05-10 20:40
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
确认一下电机线,还有运行电流是不是设定的太小了
19-05-10 20:41
9楼
编辑
引用
管理
565495722
频率也不高,设细分没
19-05-10 21:08