10楼
编辑
引用
管理
81956098
细分要设多少。电流要设多少
19-05-10 21:41
11楼
编辑
引用
管理
YXBK
电流要看你的电机是多大的,差不多就行。细分无所谓你可以设个800,然后PLC频率输出200,这样试一下。
19-05-11 10:43
12楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
有脉冲输出,步进不转 那还是接线错误了。看看输出公用点接正 还是负了。
19-05-11 14:46
13楼
编辑
引用
管理
81956098
接线我不是图片上发了。你看一下错不错。标的很清楚哪个线接在哪
19-05-11 14:53
14楼
编辑
引用
管理
511622abc
楼主plc选型错误了,你的是继电器输出的plc.不能发高速脉冲的
19-05-11 19:43
15楼
编辑
引用
管理
81956098
步进电机必须要晶体管的才行吗。继电器的不行?
19-05-11 21:25
16楼
编辑
引用
管理
81956098
好像是这个原因,要用晶体管的吧
19-05-11 21:51
17楼
编辑
引用
管理
81956098
好像是这个原因,要用晶体管的吧
19-05-11 21:51
18楼
编辑
引用
管理
511622abc
继电器不能高频率动作,要用晶体管的plc或者加运动控制模块
19-05-12 01:10
19楼
编辑
引用
管理
81956098
请问这个3U的能接国产的运动模块来带 步进电机吗。国产的便宜,有啥 推荐的不
19-05-12 05:45