主题:电压过低接触器吸合不住

点击:6280 回复:33

引用 gaoyiling10 在 2019/5/7 8:44:24 发言【内容省略】

其实接触器就应该用380伏的都有这想法还有啥不相信自己的。
19-05-07 20:44
线圈用直流的配个直流电源也不是很好找,还有直流电源的接触器都不好找,进口的贵死,如果有变频器的也可以直接考虑变频器运行,变频器就近安装
19-05-07 21:03

引用 gaoyiling10 在 2019/5/7 9:35:20 发言【内容省略】

上补偿电容就地补偿,即可以提高电压又可以提高功率因数表情
19-05-07 21:04
能不能把接过来的电缆换个大线径的
19-05-08 08:55
加个开关电源,换成直流24V也是可取的,工程量不大
19-05-08 09:34
* 帖子主题: 交流接触器节能专利技术2
我的发明,仅供参考表情
19-05-08 09:57
楼主先测量一下现场这边的380V电源俗爱见得多吗?如果和220V衰减的比例一样,那改380V也没戏吧?那个自耦调压器倒是一个可行的好办法。甭管是380还是220都是可以提高电压的。
接触器线圈如果长期欠电压通电,也不是好事情。容易烧线圈。
19-05-08 10:08
我个人不建议用直流电源控制,主要是接触器要全部更换成直流的,我看你的电机都55KW的,你那接触器应该也不小。更换费用也不小,而用很难找到这么合适的。如果电压低只是对接触器不能吸合我建议采用以下方案(仅供参考)
1,可以买一相220V的稳压器,以前每到过年的时候电压就低,连日光灯都点不亮,后来买了稳压器就可以了。你可以去淘宝上了解一下,只是控制接触器线圈,体积也不会太大
2,买一下UPS做转接,UPS的电压范围也宽。
19-05-08 10:48
建议就地补偿电容用一下,毕竟你的线路长,压降大。如果就地用补偿电容,会有挺大的改善的。
19-05-08 17:20
我觉得你应该从这两个方面入手解决问题,一是更换电缆线径,你第一次换电缆还是偏小,55KW电机距离又比较远。。二是看电源变压器容量是否足够且有些余量,有的话看能不能根具负荷情况适当的调一下变压器档位,提高输出电压。。如果没有那只能是换大点容量的了。
19-05-08 17:58