登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电压过低接触器吸合不住

点击:6279 回复:33

有一台55kw风机进行星三角启动,由于距离远压降有点不启动时电压只有370v,启动过程中降到单相电压有时降到180V以下,造成接触器吸合不住。现在用的是220V线圈的接触器,要是改成380v的是不是能够吸住?要是用稳压器的话占用空间太大,不太适合,要是用变压器的话,那需要定制才可以。除此之外还有什么好方法?
19-05-07 08:33
接触器改成直流24V的,线圈用开关电源带,开关电源输入电压范围宽,输出电压稳定。
19-05-07 08:36
建议楼主改成直流24v的接触器试一试。
19-05-07 08:37
一楼的方法应该是可以的
19-05-07 08:43
改用380V接触器怎么样,我看了一下接触器说明书380V的接触器吸合的电压范围比220V的大一些,不知道有没有人做过。
19-05-07 08:44
单相降到180V,启动时线电压只有311V,接触器也很难保持住,还一个问题,就算接触器吸合问题解决了,实际用的时候电动机容易因过电流损坏。
19-05-07 08:59
还是想办法解决电源
19-05-07 09:07
想办法解决电源的压降。不然电机也不正常。
19-05-07 09:12
电气方面的问题难找,找到了就好解决,改变电压或更换相应的器件
19-05-07 09:30
5楼说的对,你应该从解决电压着手,或是线远、线细、铝线等。解决实际问题。解决电的容量问题因为为任何负载也怕电压低。对设备不利!
19-05-07 09:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯