我们有个项目,有大约55块仪表通过RS485,MODBUS协议和PLC通讯,平均每条线长大约30米,不知这么多通讯设备,会不会引起通讯不稳定或延迟之类的现象?有没什么优化方法?没做过这么多仪表的项目
最后修改:2019/5/2 19:30:16
19-05-01 21:10
这么多站点,延迟会比较严重;
19-05-01 21:34
上次有个帖也说50多台,大家建议用2个通讯口,那帖楼主不在乎时间.
这么多,因为要轮询,所以时间是比较慢的.plc多点端口好点,分散开通讯.
另外就是你说的每条线30米.因为485一般是一个一个连接的.最长通讯距离1200m,而且距离越长,通讯能采用的速率越低.另外距离长了,两端最好加终端电阻.线路采用双绞线是必须的,最好也带地线.
19-05-01 21:35
就算一个0.2秒,都要11秒一个轮回。
19-05-01 23:51
RS485好像有终端数限制,最好不要超32个。要么你就像2楼所说,控制器上扩展多几个RS485口分开组网,集中上传同一个控制器。
19-05-02 00:05

引用 truezhang 在 2019/5/1 21:10:44 发言【内容省略】

参考2楼详细回答即可!
19-05-02 00:24
觉得二楼的方案比较完全,可以采用,也是目前最好的一种方法,除了此方法,就没有别的方案了
19-05-02 09:41
用个5个 6个的plc.一个带10个左右。
19-05-02 18:17

引用 PLC-hmi 在 2019/5/2 18:17:21 发言【内容省略】

那就有点南辕北辙了!
19-05-02 18:57

引用 truezhang 在 2019/5/1 21:10:44 发言【内容省略】

2楼说的就比较在理!另外,楼主没有说明具体是什么品牌型号的PLC!你像松下FPXH系列的PLC的485口可以多达4个(其中COM1~COM3可以做Modbus RTU)、COM0为自带的232口(也支持Modbus RTU主站,可以加232转485),像这种PLC有4个通信口,那么一个口带10几个从站轻轻松松!
19-05-02 19:00