主题:西门子300PLC报警 ,指示灯BF2闪烁
点击:6868 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
ltcjmm
仅给plc上电,即开始报警。
电脑能搜索到plc,程序能够下载。但持续报警
网线连接 电脑的ip地址和plc地址在同一网段。
19-04-29 15:23
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
ltcjmm
在 2019/4/29 15:23:04 发言
【内容省略】
请贴出诊断缓冲区内容。
Good Luck~
19-04-29 15:44
2楼
编辑
引用
管理
zq3076
可以查报警原因的!
19-04-29 19:58
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
程序错误.
第二通讯网络(总线)错误.
19-04-29 21:01
4楼
编辑
引用
管理
ltcjmm
19-04-30 08:41
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
ltcjmm
在 2019/4/30 8:41:10 发言
【内容省略】
上面寫著:組態不一致。
Good Luck~
19-04-30 08:48
6楼
编辑
引用
管理
97135yyf
第二通道有从站没有连接上,查查通讯线!
19-05-07 19:06
7楼
编辑
引用
管理
496384771
怎么解决的,楼主!分享下