主题:QJ71C24N-R2进行MC协议通信需要哪些相关设置?
点击:2299 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
等等pUOQlenw
PC通过QJ71C24N-R2与PLC进行MC协议通信需要哪些相关设置?请各位大神赐教!!!感谢!!!感谢!!!
19-04-25 09:32
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
等等pUOQlenw
在 2019/4/25 9:32:43 发言
【内容省略】
你需要查阅Q系列串口模块手册(基础篇)的4.5章节。
Good Luck~
19-04-25 11:21
2楼
编辑
引用
管理
等等pUOQlenw
谢谢您的解答,用GX Works2进行设置,GX Works2中需要哪些设置,PC侧需要哪些设置?
19-04-25 13:05
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
等等pUOQlenw
在 2019/4/25 13:05:41 发言
【内容省略】
请阅读《GX Works2智能模块操作手册》第4章节。
Good Luck~