主题:三菱FB中调用TON指令编译报错,怎么解决

点击:6515 回复:14

好吧,我没注意他已经用的_E,审题不清。不过我个人习惯FB里面基本还是不用定时器,包括西门子在内FB用的都是自己写的脉冲计数。
19-04-21 15:47
附件 1.jpg
附件 2.jpg
现在编译可以通过,但模拟时会报错
19-04-22 08:58

引用 cvlsam 在 2019/4/20 9:20:51 发言【内容省略】

模拟运行时会报错,这个解决
19-04-22 08:59

引用 PYM6116 在 2019/4/22 8:58:36 发言【内容省略】

我将你的工程类型改为结构化工程后,并重新使用FBD方式编写了主程序后,模拟正常。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
19-04-22 10:27

引用 cvlsam 在 2019/4/22 10:27:27 发言【内容省略】

附件 122.jpg
嗯嗯!用ST 调用FB也没有问题,就是简单梯形图有毛病