登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:单相电转三相电的问题,没有三相隔离变压器,用磁环可以吗

点击:2271 回复:19

记得版主有个帖子说用变频器接个倍压整流,输出接个隔离变压器的方法,但是苦于没有现成的隔离变压器,买一个又贵,特地咨询下坛里大神,可不可以用个大点的磁环直接输出啊,或者说买个铁芯自己绕个电感,不用隔离变压器成不成啊
19-04-18 23:31
要求也高,1KW就够了,欢迎大家来讨论一下
19-04-18 23:33
看你输出接什么负载了;不是电机类的还是用变频电源吧;
19-04-19 06:24
磁环是高频或射频范围使用,工频必须是铁芯。
19-04-19 07:36
变频器输出直接电抗器加电容
19-04-19 10:34
输出加正弦波滤波器?其实,成本必须要加的。除非输出的负载是电感负载。另外,只加磁环不行。自耦变倒是可以的。
最后修改:2019/4/19 16:32:22
19-04-19 16:29
表情负载是变频器,我想在我的仓库修变频器,试机没有三相电源,看这个方法怎么样
19-04-19 17:05
建议楼主还是拉一组三相电源更好,测试时候方便多了
19-04-19 21:18
在个小区里面,能有个单相电就不错了,三相电条件不具备啊
19-04-19 21:59
没办法,想当年我刚开店时也是为了这个事费尽了周折,也想降低成本,上网查了几天的资料这样搞那样搞最后都没搞成,成本也高,各种滤波装置不稳定,(因为咱们的负载不稳定)而且还烧了我一台软启动器,没办法只搞了一台单相220变单相380的变压器修变频器,很多变频器都有输入缺相屏蔽功能,但是修软启动器这个变压器就不行了,最后一努力买台三相的小发电机,用单相电机带着运行,OK,别折腾了,就按我这样弄吧。
最后修改:2019/4/20 14:08:23
19-04-20 14:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯