点击:2271 回复:19

这个方法好,不知成本几何?
19-04-20 18:20
当时成本不高,就是网上买了一台三相5KW的发电机花了几百元,电动机是跟同行要的,自己焊的底座,然后根据转速算好皮带轮直径就可以了,运行稳稳地
19-04-21 11:00

引用 飘零的叶子 在 2019/4/20 14:03:35 发言【内容省略】

哈哈哈。。。什么也难不住想赚钱的人!
19-04-21 18:39
噪声大吗,我晚上也要修的,声音大了影响小区居民啊,搞不好要被投诉
19-04-23 22:00
一个2.2kw的单相电机能有多大的声音?平时你没见过么?再说了焊底座的时候可以安上四个缓冲座
19-04-25 10:14
功率小的话,火线接一个电容器,然后火线、零线、在加上电容另一端就变三相了220v的了
19-04-25 12:13
咸工给的图纸,我就是按照这个做的,变压器在本地定制绕的花800多,变频器问售后要的,
19-04-25 16:07
附件 123.jpg
19-04-25 16:17
附件 QQ浏览器截图20190425225054.jpg
现在这样,用个调压器输出0~300V交流电,然后倍压整流下,输出个500~600V直流电给变频器,关掉缺相检测,能修修简单的上电就报故障的故障了。
19-04-25 22:55
附件 sanxiang.jpg
回复楼上各位,给变频器或者电感类负载试机,必须要波形良好,谐波小的三相电源才行,理想的就是用发电机,次之就是用变频器的三相输出加变压器隔离和LC滤波电路,将高频谐波滤除,得到比较好的波形
我按咸工提供的图纸做了一个,波形非常漂亮,自己调试直流调速毫无问题,变频器输出必须要加一个变压器,直接接电抗和电容器的不行,机器会报过流错误!