主题:变频器冷却风扇有质量好的吗

点击:3526 回复:11

变频器冷却风扇损坏,更换新的用不住
05-08-10 21:32
SUNON的很好吧,不过价格有点高
05-08-11 10:29
西门子440吧好象是,有过热报警,我自己给它在上部加可个风扇(吹CPU的那种),以后就没有再出现过报警。要注意风是网外吹的,440那个原装的就是向里吹的,大热天不报警才怪!!
05-08-11 14:08
到目前还没有遇到过太好的,不过市场上好多是维修过的,不大容易辨认的。
05-08-11 20:44
施耐德的变频器 风扇  到底谁那里有?
回复:13355270702
05-08-11 22:04
我用过ABB的变频风扇,不错的,就是贵点啦。呵呵!
05-08-12 13:58
风扇只能用二手进口的,国产的顶不过三个月,真悲哀!二线式的容易找,三线式的麻烦。这么便宜的东西我怎么卖给你?说不定运费贵过风扇。
05-08-12 16:24
其实也没那么夸张,变频器对冷却风机的要求是散热模块的通风量,如果可以达到通风量的话,你自己都可以用个大鼓风机吹。。
嘿嘿,开个玩笑的说
05-09-19 10:21
变频器原配散热风扇设计寿命25000小时到40000小时,即连续运行3-5年必需更换,否则变频器带载能力会下降或因风扇散热不够而使变频器过流、过热跳闸,甚至会造成变频器的损坏,有些用户因市场买不到原配高风量风扇而用便宜国产小电流风扇替代更换,风量小且用不了多久便会损坏,直接影响变频器使用寿命.风扇更换时应注意风扇的标称电压、电流、尺寸及风量.常用规格有:
60*60*25  DC12V,0.2A,
92*92*25  DC12V,  0.2A,
92*92*25  DC24V,0.17A(三线) 带停转报警
120*120*38   4715PS      AC220V  
140*140*50  2750MTP-15  AC220V    IKURA  FAN
160*160*55  6250MG1     AC220V   IKURA  FAN
我公司大量供应富士G9S/P9S、G11S/P11S、明电舍、三菱等变频器配套用专用散热风扇。
公司名称:深圳市华麦特科技有限公司
联系人:周先生
电话:0755-82821289
传真:0755-82821286
06-03-03 17:54
供西門子變頻器(M4系列:MM420/MM430/MM440)原裝風扇:AD1224UB-F52
及其他類型變頻器風扇:
60*60*25  DC12V& DC24V (三根導線,不轉報警);
80*80*25  DC12V&DC24V(三根導線,不轉報警);;
92*92*25   DC12V&DC24V(三根導線,不轉報警),
120*120*25    DC12V&DC24V&DC48V(三根導線,不轉報警);
120*120*38   24U(三根導線,不轉報警)。120*120*38  AC220V;170*150*51  AC220V
ADDA風扇壽命可達50000小時。
如有需求請聯絡ADDA北京辦事處蔣先生:010-87097898;13811638438
06-03-14 20:54