主题:有个难以理解的比较指令

点击:2106 回复:19

上面有我发的截图,没有输出了
19-04-10 11:13

引用 DDWEI 在 2019/4/10 10:19:13 发言【内容省略】

Cool_State导通了,但是应该不上在这里导通的,应该是在其他地方还有Cool_State这个线圈。
19-04-10 11:16
就一个输出,上面也有截图显示只有一个线圈输出呢
19-04-10 11:18
看变量显示里没用,你在程序里找,应该有搜索功能,你搜索这个线圈,有没有第二个
19-04-10 11:28

引用 DDWEI 在 2019/4/10 11:18:45 发言【内容省略】

ctrl+f查找一下这个线圈Cool_State,看看其他地方还有吗
19-04-10 11:31
我回去从头看了一遍,没有
19-04-10 11:35
上面有截图,就一个线圈
19-04-10 11:38
这个要看完整的程序。
19-04-10 12:13
直接输入数值-0.1试呢?
19-04-10 16:57
在这个电路后,插入end指令,问题解决,重复的就在其后,否则在其前。
一定能找到骚扰元
19-04-10 17:09