登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:有个难以理解的比较指令

点击:2106 回复:19

请问图上-0.1>-2.5怎么这条路就通了呢
19-04-10 09:54
-0.1是大于-2.5啊
19-04-10 09:56
没错啊,截图看看
19-04-10 10:11
附件 降温.jpg
19-04-10 10:19
截图在下面
19-04-10 10:19
截图忘记发了,在下面
19-04-10 10:20
你需要上传你的程序或者贴出你的所有程序截图,就单纯图片指令来说,是不会发生你描述的情况,你可能使用了双线圈了。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
19-04-10 10:35
双线圈是什么意思
19-04-10 10:37
附件 5.jpg
我这也没有双线圈的问题吧
19-04-10 10:39
程序中还有没有最后的那个Cool_State的线圈输出
19-04-10 11:08

上一页下一页