正文

主题:故障分析是否成立

点击:885 回复:11

一台西门子440变频器,在待机状态下(变频器已经供电),拆装通讯板,装上后变频报警了,根据故障代码是io板坏了,变频器断电更换io板后正常使用。是带电拆通讯板造成吗?
19-04-09 18:36
附件 IMG_20190406_140034.jpg
19-04-09 19:12
我一般都是断电拆通讯板,甚至对于某些PLC的数据线,都是断电拔插
19-04-09 19:20
这很有可能
19-04-09 19:22
说明书让断电操作,按说明书来就对了
19-04-09 20:24
对于电子电路板来说,带电拆解容易损坏电路板上的电子元件,特别是晶体管和集成电路最容易损坏。。
19-04-09 20:35
很有可能是带电插拔引起的故障;
具体原因的分析,可能需对电路熟悉,并分析带电插拔可能出现的情况(电路突然通断或断续通断引起的过流、信号变化等)。
19-04-09 20:38
呵呵,西门家的你最好断电后才好拆板子,如果你的是PLC,估计通讯端口基本就挂了,这款变频没用过,但直觉怀疑通讯端口是挂了
19-04-09 20:44
看来西门家的东西要认真对待!
带电拔板子应该不会有问题,出问题的可能是带电安装的时候导致的!
19-04-09 22:00
有可能,很多插头都不推荐带电拔插的
19-04-09 23:06