这种开关很常见,有用到很久,有使用才1-2年,你用的如何
附件 untitled1.jpg
附件 untitled2.jpg
就是这样很常见的行程(限位)开关
附件 untitled3.jpg
很常见的使用
附件 untitled4.jpg
这也是使用之一(电梯门)
这谁不会用?能正确使用,用好还真不一定。
机械安装不提,单说这里面的开点闭点使用。
什么情况用开点,什么情况用闭点
新器件看不出什么问题,使用久了,或环境差,或环境还可,只是使用频次低,或接入设备是PLC,DCS系统......
开闭点使用的好坏关系到设备的使用,厂家的声誉。
案例1,某机车车辆厂,检修设备做极限开关使用,偶有用到,信号进PLC,一般使用不到2年,为什么,环境,
安装还是品质,多数人认为产品品质不良,就是没有认为设计失误,由于设计缺乏生活经验,使用了开点。这个地方使用闭点才是正确的,而且使用“状态”不使用“信号”。
案例2,点位检测用(可以换成接近开关),由于品质时间等原因,偶有出现失检问题,开点闭点无所谓,程序按“状态”处理,改为信号+时监。
案例3,就是电梯,为什么电梯门开着梯子跑了,刹车失效配重带跑除外,那往下跑呐?就是程序设计不合理,当然关门开关接点用的是否合理也在其中,关门开关应该用开点,程序里用“状态”而非“信号”
附件 untitled5.jpg
19-04-07 14:12
行程开关
我这用了5年没有问题!
每天次数也就2-300次左右!
19-04-07 14:17

案例1,某机车车辆厂,检修设备做极限开关使用,偶有用到,信号进PLC,一般使用不到2年,为什么,环境,
安装还是品质,多数人认为产品品质不良,就是没有认为设计失误,由于设计缺乏生活经验,使用了开点。这个地方使用闭点才是正确的,而且使用“状态”不使用“信号”。
极限开关或者急停开关一般还是用常闭好,因为少用到且如果环境差触点容易氧化损坏,真正用时就会造成接触不良而起不到作用
19-04-07 14:31
目前使用昌得行程开关,一个价格能买三个正泰同型号的,效果很好。
19-04-07 15:59
这个行程开关,也要买质量好的。国产的有好多家质量不行,进口的还是不错的。买时买好的没错,比如欧姆龙。
 我不是宠洋,亲身体会,人家用过的有时都比国产的强。
最后修改:2019/4/7 16:44:52
19-04-07 16:43
关键还是使用频率与环境以及保养。
19-04-07 16:44
OMRON\松下二个品牌用过还不错;
19-04-07 17:13
前几天给朋友改设备程序,发现安全光栅用的常开触点(程序里面是常闭),改程序发现有一面光栅没用。。。。。。后来发现断线了。,。。
最后修改:2019/4/7 18:38:07
19-04-07 18:31
作为安全保护使用,最好还是使用常闭触点(PLC也不例外)。
因为常开触点万一闭合了,接触不良还不是等于常开,没有开关信号,这是很危险的。
19-04-07 19:49
经常用,寿命和使用环境和工况有关
19-04-07 21:17