登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:博图监控有输出,plc没有输出是怎么回事

点击:6012 回复:11

楼主
如图,就写了一段程序,然后监控,plc的q点就是没有输出,用表量过,接线是对的,也没设置过什么地址通道什么的,就是添加了硬件,然后写了这段程序,然后就这样不行了,搞不明白是什么问题了
附件 2CE48D92-1C1E-443F-8B93-0CEC61617496.jpg
附件 7D8CDB54-2880-4710-AA5D-B1DE9FB70C9C.jpg
19-03-23 22:30
把接线和地址设置贴出来。
19-03-23 22:56
没有设置过地址
19-03-24 09:56
你可能在其他的地方用了该地址。双线圈了。我之前也是有过类似的情况
19-03-24 10:06

。。。。。这就稀奇了 ---- 明明监视上看到 Q 点输出了,实际上没有 ?!
       我从来没遇到过这种情况 , 留个记号 , 看看最后答案是什么样的 。
19-03-24 10:44
既然没设置过地址,那么就是地址没设置对,
附件 新建位图图像 (2).jpg
19-03-25 09:29

。。。。。楼主弄好了也说一声什么原因啊 !
        真想知道是怎么一回事儿。
19-03-25 21:28

引用 标叔 在 2019/3/24 9:56:04 发言【内容省略】

没设置过IP地址咋联机的呢?AI人工智能么?表情
19-03-25 21:52
99%双线圈
19-03-26 11:48
也可能点黏连坏了,不过不常见,换个点试试
19-03-26 16:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯