主题:博图监控有输出,plc没有输出是怎么回事

点击:6013 回复:11

你确定你图上的地址和plc上的地址是一个地方吗
19-03-27 19:41
问题解决了,问题是这个plc有人灌过程序,然后硬件组的不对写进去的,我写的时候没有对它恢复出厂设置,恢复出厂设置就可以了
19-03-28 09:47