主题:CPU214编程产生高速输出脉冲时产生这个错误是什么意思
点击:1411 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
incol
有一个步骤是装入包络表的首地址:MOVW 400,SMW168. 但是运行的时候出错,说是:The memory addressing range is not valid for the instruction operand. 好像是没有这么大的地址。但是书上是这么写的,怎么回事?
最后修改:
2005-8-10 11:31:27
05-08-09 20:53
1楼
编辑
引用
管理
agitator898
应该是“MOVD 400, SMD168”。包络表使用的是SMD168,如果你将400写入SMW168,那么SMD168的数值会发生异常。
05-08-11 11:09
2楼
编辑
引用
管理
incol
我试了一下。SWD168也同样出错。
05-08-11 15:59
3楼
编辑
引用
管理
nicky0382
学习一下,,看看有没有高手解决