主题:FX2N-2DA问题,求解

点击:875 回复:5

楼主
这一步在程序里起什么作用?4000的分辨率,需要12位数据,16#缓存器只支持8位,需要两次,但是M108-M109不在M100-M115里面,这个怎么理解?谢谢!!!
附件 微信截图_20190315163230.jpg
19-03-15 16:39
将高4位写入BFM#16的低4位
19-03-15 16:55
但是M108-M109不在M100-M115里面
为什么不在?
100-115  不包括108  109?
19-03-15 17:17
看错了!!表情表情
19-03-15 17:25
看成了M110-M115表情表情
19-03-15 17:26
K2M100是  M100-M107   8位
K1M108是  M108-M111   4位
加起来刚好12位