主题:FX2N-2DA问题,求解
点击:875 回复:5
楼主
管理
强悍本无意YM
这一步在程序里起什么作用?4000的分辨率,需要12位数据,16#缓存器只支持8位,需要两次,但是M108-M109不在M100-M115里面,这个怎么理解?谢谢!!!
19-03-15 16:39
1楼
编辑
引用
管理
BOBO3221
将高4位写入BFM#16的低4位
19-03-15 16:55
2楼
编辑
引用
管理
ytthink
但是M108-M109不在M100-M115里面
为什么不在?
100-115 不包括108 109?
19-03-15 17:17
3楼
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
看错了!!
19-03-15 17:25
4楼
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
看成了M110-M115
19-03-15 17:26
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
K2M100是 M100-M107 8位
K1M108是 M108-M111 4位
加起来刚好12位