登录
首页
PLC论坛
台达PLC
回帖
发帖
正文
主题:请教各位AD模块的显示问题
点击:1303 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
wenhsss
D第一张是我输入信号平均值,为什么1和3通道的D9900和D9902明明有值除法计算后还是0呢;第二张是我测量值的现在值,全部显示0是怎么回事,现在显示值就是我的实测值吧,是我写的不对还是别的问题呢
19-03-11 08:41
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
地址在别的地方用了?系统用了?占位了?
19-03-11 09:52
2楼
编辑
引用
管理
wenhsss
别的地方没用啊,系统占用是什么意思呢
19-03-11 10:19
3楼
编辑
引用
管理
ddt250
除完以后成了小数了,用实数除法命令
最后修改:
2019/3/11 10:40:43
19-03-11 10:37
4楼
编辑
引用
管理
wenhsss
我要怎么样才能显示小数呢
最后修改:
2019/3/11 11:01:44
19-03-11 10:50
5楼
编辑
引用
管理
wenhsss
实数除法?
19-03-11 10:52
6楼
编辑
引用
管理
ddt250
那个不是M1000吧,是M1013吧,看的我眼瞎
19-03-11 11:02
7楼
编辑
引用
管理
ddt250
你要想显示的带小数点,直接在触摸屏里设置就行了,这是台达的DOP-B10S411屏,编程软件DOPsoft
19-03-11 11:06
8楼
编辑
引用
管理
wenhsss
我这个在线监控的是整数,到了触摸屏上显示出来的会是小数的意思嘛
19-03-11 11:08
9楼
编辑
引用
管理
ddt250
用的啥屏?
台达的触摸屏是可以自动设置小数位的。比如PLC里的数值是整数12345,触摸屏设置整数3位,小数2位,显示的就是123.45;设置整数4位,小数1位,显示的就是1234.5
19-03-11 11:12
上一页
下一页
工控新闻
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
更多新闻资讯