登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:请教各位AD模块的显示问题

点击:1303 回复:16

附件 111.jpg
附件 222.jpg
D第一张是我输入信号平均值,为什么1和3通道的D9900和D9902明明有值除法计算后还是0呢;第二张是我测量值的现在值,全部显示0是怎么回事,现在显示值就是我的实测值吧,是我写的不对还是别的问题呢
19-03-11 08:41
地址在别的地方用了?系统用了?占位了?
19-03-11 09:52
别的地方没用啊,系统占用是什么意思呢
19-03-11 10:19
除完以后成了小数了,用实数除法命令
最后修改:2019/3/11 10:40:43
19-03-11 10:37
我要怎么样才能显示小数呢
最后修改:2019/3/11 11:01:44
19-03-11 10:50
实数除法?
19-03-11 10:52
那个不是M1000吧,是M1013吧,看的我眼瞎
19-03-11 11:02
附件 QQ截图20190311110516.jpg
你要想显示的带小数点,直接在触摸屏里设置就行了,这是台达的DOP-B10S411屏,编程软件DOPsoft
19-03-11 11:06
我这个在线监控的是整数,到了触摸屏上显示出来的会是小数的意思嘛
19-03-11 11:08
用的啥屏?
台达的触摸屏是可以自动设置小数位的。比如PLC里的数值是整数12345,触摸屏设置整数3位,小数2位,显示的就是123.45;设置整数4位,小数1位,显示的就是1234.5
19-03-11 11:12

上一页下一页