主题:请问各位路过的老师,固态继电器可以取代交流接触器吗?

点击:16831 回复:25

那如何可以克服这些困难呢?采取那些措施可以弥补这些缺陷呢?
05-08-11 10:31
现在比较好的 方案是,如果有必要,可以采用固态接触器和机械接触器并联工作.
需要接通负载时,先接通固态接触器,然后迅速接通机械接触器.需要断开负载时,先断开机械接触器,然后迅速断开固态接触器.
    这种用法的好处是发挥了固态接触器和机械接触器的长处,弥补了两者的短处.主要缺点是成本高.
05-08-11 10:55
不是啊,我的意思是用怎么样用固态继电器完全取代交流接触器啊?
05-08-11 11:10
个人觉得完全取代要看应用的场合。
05-08-11 11:21
只是不知道完全取代时,应采取哪些措施啊?
有什么需要注意的吗?
05-08-11 11:26

引用 00510142 在 2005-8-11 11:10:00 发言【内容省略】

只要你有合适的固态继电器,就能完全取代交流接触器。
05-08-11 16:26
合适的继电器?
有什么样的标准可以选取合适的固态继电器吗?
万望指教
05-08-12 09:12
因固态继电器无机械隔离,不被认为是绝对安全的(例如,无激励信号却误导通),机械继电器或接触器有点风吹草动(外来小的振动力,电磁干扰等)不会误接通。一般涉及人身安全时不能轻易用固态的除非它已有安全认证。
05-08-12 10:51
我觉的是没必要要用固态继电器取代交流接触器  要在一定的场合有必要才用固态继电器 如干扰 电弧花等
05-08-12 19:51
可我们老板非要换啊,
原因是交流接触器反应滞后,有时间差。
那顺便请问有可能改变接触器有时间差的毛病吗?
05-08-13 09:58