主题:请问各位路过的老师,固态继电器可以取代交流接触器吗?

点击:16831 回复:25

虚心求教:
   请问各位路过的老师,固态继电器可以取代交流接触器吗?它能够实现交流接触器的功能吗?如果可以,如何才能实现呢?
   万望不吝赐教,感谢不尽
05-08-08 15:31
固态继电器完全不能取代交流接触器,特别是用在大电流的电路中。
本人用过国产的固态继电器,大功率固态继电器在散热和过电流方面
还有不足之处。另外固态继电器在烧毁时爆炸力惊人!!!!!!!
05-08-08 21:30
谢谢指教
那如果是在5A的小电流呢,可否有办法呢?
采用什么办法可以加强其保护功能呢?
05-08-09 09:43

引用 yuanweige 在 2005-8-8 21:30:00 发言【内容省略】

不同意,在许多场合能代替继电器的,而且某些场合是交流接触器完全不能取代固态继电器,如高速场合等。固态继电器使用时应加浪涌限制和电流速断,速断定值往往取固态继电器额定值的一半以下甚至更小,如某专业灯具控制器内的固态继电器,额定电流40A,用一电感做浪涌限制,速断型保险管10A。
 固态继电器如在发展到大电流、高反压、高可靠性后,将在电力系统、同步补偿等高速运用场合大有作为。
05-08-09 17:29
要选用交流固态继电器。
固态继电器自问世以来以进入电磁继电器的大多数领域,在少数领域以完全取而代之。
05-08-09 19:38
那么在固态继电器取代交流接触器的设计和使用过程中,应注意哪些环节呢?是不是需要增加什么保护呢?
05-08-10 11:23
不能一概而论!二楼说的基本对。但在较小电流情况下,为保安全也不允许固态继电器取代交流接触器。
话说回来,固态继电器真是好玩艺儿,应尽量多用。
05-08-10 11:32
那如果必需要用固态继电器取代交流接触器,那么可以采取些什么措施来弥补固态继电器的不足呢?
05-08-10 13:16
等待帮助。。。
05-08-11 08:58
固态继电器或者固态接触器相对于机械接触器的主要缺点是(1)功耗大,(2)发热比较多,(3)过载能力差,(4)没有可靠的电气隔离(5)有波形畸变
     所以,在许多场合下,固态接触器不能代替机械接触器