登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:很怪的故障。

点击:1698 回复:28

建议输入电源架空走线,输出电机线走地沟或桥架,控制线远离电源线与电机线。看楼主的情况是应该是电源线产生的干扰。
19-02-14 06:46
加磁环试试
19-02-16 22:36
判断是干扰
19-02-19 15:46
非常感谢以上同仁的建仪,就是变频器输出有干扰引起的故障,原来的电源线和控制线有一段是走的同一条地沟现在只能处理新装上变频器,后来在变频器的出线上加装了三个大磁环然后把电机的结线盆内的线诉开(因为电机带的风机不能运行,另一套生产线在生产)然后启动变频器运行,意思是让原来的电源线上带电,在把变频器的频率从0调整到50HZ在从50HZ调到0反复多次都没出现那问题。有点忙没有及时回复贴子。再次感谢以上同仁。
19-02-23 22:27
普川?
19-02-24 10:12
这种情况以前遇到过,是干扰问题,加电抗器,中控电源隔离
19-02-27 21:03
电抗器成本太高!厂家出去解决问题都是从低成本开始,先上电容,磁环,整理线路(大部分都可以解决),电抗器和电源隔离优先级最后!
19-02-27 21:41
27楼
该帖内容不符合相关规定!
19-02-28 08:46
解决措施,就是实验法,一般是先电源线与控制线分离或隔离,控制线强电与弱电隔离或分开布线,弱电信号的模拟量与开关量隔离或分开布线,远距离传输采用电流信号,尽量采用屏蔽线。接地要重视。电机线单独走线。动力接地与变频器接地要分开。适当降低变频器载波频率。这是处理干扰最有效的也是最经济的办法。
19-03-03 09:52

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯