主题:很怪的故障。

点击:1697 回复:28

各位同仁过年好:好长时间没发帖了,今天遇到一个奇怪的问题,和大家探讨一下。有一台变频器坏了,换一台普川的315KW变频器上去后(带的是风机)出现了变频器一启动总控的信号就不稳定了会出现时通时断的现象。后来把变频器和总室的端子线全断开,变频器采用面板控制启动,还是变频器一启动运行,总控室的信号就时断时续。百想不得其解,那位遇到过类似的情况,敬请赐教,非常谢谢。
19-02-12 22:53
总控的是什么信号,是不是干扰了
19-02-12 23:01
应该是变频器性能不好对电源产生了干扰
19-02-12 23:57
变频器接地和通讯线接地怎样?
19-02-13 03:12
总控室到变频器是什么信号,距离多远?如何布线?
最后修改:2019/2/13 4:26:36
19-02-13 04:25
应该是有干扰,请将开关量信号与模拟量信号分开布线,电机线与电源线分开布线既不在同一电缆沟或电缆槽内,动力线与变频器分别接地 降低变频器载波频率。
19-02-13 07:04
看现象像是干扰。
或者还可以询问厂家,看有何建议。
19-02-13 07:32
感觉像是干扰,有些变频器做的不过关,干扰比较大
19-02-13 07:55
先做一下接地措施,还不行的话就咨询一下厂家。
19-02-13 09:29
杂牌子变频器使用的后果,变频器的谐波干扰了系统信号,把原来的变频器修修继续使用吧
19-02-13 09:54