主题:变频器无报警,有频率,无输出电压
点击:7615 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
周荣峰
丹弗斯vlt6000变频器正常运转,突然电机停止运转,变频器无报警,有频率,无电压输出,这是怎么回事,求解,各位大神。
19-01-29 08:25
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
使能端子没有连接啊。楼主大哥
19-01-29 19:08
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
运行信号看下给了没?
不行改面板运行,看是不是电机可以正常运行;
19-01-29 20:03
3楼
编辑
引用
管理
646270767
直接改用变频器面板启动试试。
19-01-29 20:35
4楼
编辑
引用
管理
goldage
看面板显示的电流这么小,难道是封锁输出?
19-01-29 21:26
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
没给使能
19-01-29 21:48
6楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
驱动的5电压没有了。
19-01-29 21:52
7楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
先看看启动信号正常吗,速度给定信号正常吗,如果正常,恢复出厂设置使用面板按键启动和调速,如果还是不行,就得修了。
19-01-30 00:01
8楼
编辑
引用
管理
26349092
断电再加电
19-01-30 08:47
9楼
编辑
引用
管理
不懂AA3
换模块把