10楼
编辑
引用
管理
zq3076
现在频率给定了 但是运行信号你给了吗!
19-01-30 11:49
11楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
也可能板子有问题了。
19-01-30 12:48
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
端子控制改为面板控制试下;
19-01-31 20:40
13楼
编辑
引用
管理
李东泽
现在好像是手动模式,图片上还有SETUP,看清楚,楼主这是在调试吗。
19-01-31 21:06
14楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
改为面板控制,启动试试,若行,再改为外部端子控制,看行否,若行,请检查频率给定,若不行,请查看运行信号是否加上,还有一种情况,主回路无电,但线路板有电,有频率输出,但变频器却无输出。
19-02-01 10:44
15楼
编辑
引用
管理
675013451
6楼说的对,驱动芯片的工作电源没有了
19-02-02 14:59
16楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
引用
675013451
在 2019/2/2 14:59:58 发言
【内容省略】
有可能的,仔细测量。
19-02-08 08:33
17楼
编辑
引用
管理
秀空
恢复出厂设置然后重设一下试试。
19-02-09 15:48