主题:FX3U-4AD

点击:1855 回复:6

FX3U-4AD模块,通道1的输入电压值是稳定的,但是PLC监控U0\G10的数字值一点都不稳定,跳动很大,可以从一千多变为零,然后又变为一千多?这是什么原因啊?
19-01-25 17:16
工作模式设定对了?
19-01-25 18:06
你用的是什么数据线?可能数据线不行!
19-01-25 19:13
先确定外接的信号是否有问题。
19-01-25 21:19
我还以楼主的模块有点问题,输入是稳定的信号,如果模块正常监控的数据应该是正常稳定的
19-01-25 21:37
有D/A模块可以用D/A的输出接入试一下;
19-01-25 21:59
把“平均次数"的程序加进去,如设个10次,
把0V的线接地,防干扰,也会有很大的作用的。
19-01-27 00:35