登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:125A的保险全部烧了

点击:1900 回复:32

引用 老兔子 在 2019/1/19 20:36:30 发言【内容省略】

就是触点短路
19-01-19 22:10

引用 秀空 在 2019/1/19 20:40:32 发言【内容省略】

是触点一瞬间短路
19-01-19 22:11

引用 goldage 在 2019/1/19 21:18:02 发言【内容省略】

负载没事的,就是接触器不好,触点瞬间短路引起的。
19-01-19 22:12
以前用过三菱的接触器,不错的,触点都是银的,排除额定电流选型小了,楼主还要查一下有无其他故障
19-01-20 17:55
触点弧光短路肯定是选型错误,你这肯定是直流电路用了交流接触器,原来的接触器应该是直流接触器。
由于现在的许多电工朋友不懂得直流接触器与交流接触器的不同,往往使用了交流接触器代替了直流接触器,这就造成交流接触器的灭弧性能不佳形成了触点弧光短路。
交流接触器用在直流电路,通常需要降级使用。也就是说,替换的交流接触器必须比原来直流接触器的工作电流大一倍以,最好选择陶瓷盖(灭弧罩,像CJ20-150)之类的接触器,电流大的话还是买用于直流电路的直流接触器为好。
最后修改:2019/1/20 20:03:28
19-01-20 20:02
选用电流等级高的,触头质量好的接触器,确保工作时触头不发热才行。
19-01-20 21:42

这个装上后 后续要观察   查明原因还是要的
19-01-21 08:14
昨天上午已经换好了,是日本三菱的接触器,确实可以啊,接触器吸合的时候没有问题,上次那个每次一吸合,都有火花啊
19-01-21 10:12
买山寨货还不如正品国产货呢
19-01-21 13:13
三相可控硅,我们之前公司用的就是前面加接触器ABB260的都是先吸合接触器,才可以给定功率现在也有10年了没有坏过
19-01-21 17:04

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯